Просчитал теплопотери в школе, на худшем варианте (2 этаж, так как меньше всего теплопотерь, этаж средний) потери тепла 1500 Вт. Пятидневка -13. В классе 4 окна шириной 1300 мм. Если ставить прибор под каждое окно, получается по 4 секции, ширина секции 64 мм. Требуемые 75% не выполняются по длине, если сделать 2 прибора, то по 7 секций и опять же таки условие не выполняется. Вопрос, как лучше, ставить много маленьких или два побольше прибора? Можно ли оставить два окна без прибора? И то что не выполняется обязательное условие СП 60.
Composter
приборы варьируются помимо длины еще по высоте и глубине.
ставить как написано в СП. если все равно не получается то менять тип прибора
Senchikhin17
Цитата(Composter @ 16.1.2017, 10:55) *
приборы варьируются помимо длины еще по высоте и глубине.

Прибор konner. Лучший вариант в моем случае подобрал и получается 64 мм длина секции..

Тип радиатора согласован и заменить нельзя сказали...
Wiz
Цитата
потери тепла 1500 Вт.

Вы расчет приборов делали на свой температурный график СО или их по рекламной брошюре подбирали ?
Composter
Цитата(Senchikhin17 @ 16.1.2017, 11:06) *
Тип радиатора согласован и заменить нельзя сказали...

ну тогда согласуйте его еще с госэкспертизой и сэс , делов то

p.s. а инфильтрацию учли?
Senchikhin17
Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 11:16) *
Вы расчет приборов делали на свой температурный график СО или их по рекламной брошюре подбирали ?

По брошюре, я так понял, что там указана теплоотдача секции при стандартных условиях 90-70. У производителя не нашёл подробнее информацию, типа как у Kermi, например

Цитата(Composter @ 16.1.2017, 11:16) *
ну тогда согласуйте его еще с госэкспертизой и сэс , делов то

p.s. а инфильтрацию учли?

Учел, она порядка 450 Вт получилась, хотя там приток преобладает и по сути мог бы, в принципе, не считать её
Wiz
Цитата
По брошюре, я так понял, что там указана теплоотдача секции при стандартных условиях 90-70. У производителя не нашёл подробнее информацию, типа как у Kermi, например

Не при стандартных, а при условиях испытания производителя. Там может быть и 75/55/20 и пр.
у вас то какой график системы отопления ?
Senchikhin17
Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 11:32) *
Не при стандартных, а при условиях испытания производителя. Там может быть и 75/55/20 и пр.
у вас то какой график системы отопления ?

90-70. Соответственно есть вариант, что при таком раскладе количество секций может ещё меньше стать..
Senchikhin17
Отправил запрос организации, жду ответа. На одном сайте нашёл, что теплоотдача рассчитана для 90/70/20. То что мне и надо